TNC-OROU
페이지 정보

본문
KEY FEATURES
| · 층간 통화 기능 | 
| · 디지털‐아날로그 무전기 호환 | 
| · 디지털 광 인터페이스 탑재 | 
| · NMS 상‐하위 통신 및 조작 기능 (방재실제어기능) | 
| · FM EQUALIZER 기능 (초고속 정보통신 특등급 인증 대응) | 
| · 상태 정보 ALARM LED 기능 | 
| · DMB 재난방송 송출기능 | 
| · 소비전력 자동제어 기능 | 
| · 별도의 사용자 조작이 필요없는 편리한 자동 입,출력 기능 | 
| · BACK–UP BATTERY 상시 대기 | 
시스템 설명
본 시스템은 광케이블을 이용한 방식으로 기존 소방 무선통신의 단점인 층간통화를 해결하여 소방대원 상호간 위치에 관계없이 언제 어디서든무선통신이 가능합니다.
광케이블로 구성되어 선로에서 발생하는 RF손실율을 최소화 하였고 건물 내 넓은 통화 서비스 지역과 깨끗한 무전기 통화품질을 실현하였습니다.
또한 FM 이퀄라이져 기능을 기본으로 탑재하여 채널 별 편차가 심한 지역의 경우에는 동일한 레벨로 20 CH 이상 증폭, 송출하여 외부환경과동일한 모든 FM 채널을 이용하실 수 있습니다.
합리적인 비용으로 초고속 정보통신 특등급 인증을 동시에 대응할 수 있으며 기존 방식의 단점을 보완한 업계 최고의 고품격 소방 무선 통신 품질을 경험 하실 수 있습니다.
| 구분 | 규격 | 
| 모델명 | TNC–OMHU+OROU | 
| 중계 주파수 범위 | FM: 88MHz~108MHz, DMB: 174MHz~216MHz, 소방: 443MHz~450MHz | 
| 모델명지원 채널 수 | 대역내 모든 채널 | 
| 대역폭 | FM: 20MHz, DMB: 42MHz, 소방: 7MHz | 
| 이득(Gain) | FM, DMB: 80dB ±2dB, 소방(Rx, Tx): 80dB ±2dB | 
| 입력 레벨 | FM: -65dBm/Total ~ -10dBm/Total | 
| DMB: -65dBm/Total ~ -10dBm/Total | |
| 소방 Rx(지하방향): -60 ~ -10dBm/CW, | |
| 소방 Tx(방재실방향): -80 ~ -10dBm/CW | |
| 출력 레벨 | FM, DMB: 20dBm/Total, 소방 Rx: 30dBm/Max. CW, 소방 Tx: -10dBm/Max. CW | 
| ALC | FM, DMB: 17dBm ±2dBm, 소방 Rx: 27dBm ±2dBm, 소방 Tx: -10dBm ±2dBm | 
| S/N 비 | 50dBc 이상(CW 1 Tone) | 
| Spurious | -50dBm 이하 | 
| 대역 외 발사강도 | 방송통신위원회 고시규격 만족 | 
| 입/출력 임피던스 | 50 Ohm | 
| 입/출력 Connector Type | N-Type Female | 
| 정재파비(VSWR) | 1:1.5 이하 | 
| Cooling 방식 | 쿨러냉각방식(OMHU), 자연냉각(OROU) | 
| 소모 전류 | OMHU 24V, 2A 이하, OROU 13.2V 3A이하 | 
| 배터리 사용시간 | 완충전시 최대 50분(FM, DMB, 소방 Full 장착시) / DC 24V(OMHU),13.2V(OROU) | 
| 크기(W x H x D)- OMHU | 신호처리부: 483mm(19”) x 133mm(3u) x 280mm / 전원부: 483mm(19”) x 133mm(3u) x 270mm | 
| 크기(W x H x D)- OROU | 266mm x 375mm x 88mm | 
| 사용 전원 | AC 220V | 

 
- 다음글TNC-OMHU 23.02.22







 
                        