KEY FEATURES

· 층간 통화 기능
· NMS(옵션) 및 상태정보 알람기능
· FM 라디오 송출 기능
· 소비전력 자동제어 기능
· DMB 재난방송 송출기능 – 옵션
· BACK–UP BATTERY 상시 대기
· 별도의 사용자 조작이 필요없는 편리한 자동 입,출력 기능
· 디지털‐아날로그 무전기 호환

시스템 설명

본 시스템은 동축케이블(Feeder Cable)을 이용한 방식으로 기존 소방 무선통신의 단점인 층간통화를 해결하여 소방대원 상호간 위치에 관계없이 언제 어디서든 무선통신이 가능합니다.

소방 무전과 재난방송(FM라디오, DMB)을 통합 수용하여 건물 내 넓은 통화 서비스 지역과 깨끗한 무전기 통화품 질을 실현 하였습니다.


 구분

 규격

 모델명

 TNC–MHU-NFD

 중계 주파수 범위

 FM: 88MHz~108MHz, DMB: 174MHz~216MHz,

 소방: 443MHz~450MHz

 모델명지원 채널 수

 대역내 모든 채널

 대역폭

 FM: 20MHz, DMB: 42MHz, 소방: 7MHz

 이득(Gain)

 FM, DMB: 80dB ±2dB, 소방(Rx, Tx): 50dB ±2dB

 입력 레벨

 FM: -70dBm/Total ~ -10dBm/Total

 DMB: -54dBm/Total ~ -10dBm/Total

 소방 Rx(지하&ROU방향): -40 ~ +10dBm/CW

 소방 Tx(방재실/옥외방향): -80 ~ -30dBm/CW

 출력 레벨

 FM, DMB: 25dBm/Total

 소방 Rx: 25dBm/Max. CW

 소방 Tx: -10dBm/Max. CW

ALC

 FM, DMB: 25dBm ±2dBm,

 소방 Rx: 25dBm ±2dBm, 소방 Tx: -10dBm ±2dBm

S/N 비

 50dBc 이상(CW 1 Tone)

 Spurious

 -50dBm 이하

 대역 외 발사강도

 방송통신위원회 고시규격 만족

 입/출력 임피던스

 50 Ohm

 입/출력 Connector Type

 N-Type Female

 정재파비(VSWR)

 1:1.5 이하

 Cooling 방식

 쿨러냉각방식

 사용 전원

 AC 220V

 소모 전류

 600mA 이하

배터리 사용시간

 완충전시 최대 50분(FM, DMB, 소방 Full 장착시) / DC 24V

 크기(W x H x D)

 신호처리부: 483mm(19”) x 133mm(3u) x 280mm / 전원부: 483mm(19”) x 133mm(3u) x 270mm