TNC-ROU-NFD
페이지 정보
본문
KEY FEATURES
· 층간 통화 기능 |
· 디지털‐아날로그 무전기 호환 |
· FM 라디오 송출 기능 |
· NMS 및 상태 정보 ALARM LED 기능 |
· DMB 재난방송 송출기능 – 옵션 |
· 소비전력 자동제어 기능 |
· 별도의 사용자 조작이 필요없는 편리한 자동 입,출력 기능 |
· BACK–UP BATTERY 상시 대기 |
시스템 설명
본 시스템은 동축케이블(Feeder Cable)을 이용한 방식으로 기존 소방 무선통신의 단점인 층간통화를 해결하여 소방대원 상호간 위치에관계없이 언제 어디서든 무선통신이 가능합니다.
소방 무전과 재난방송(FM라디오, DMB)을 통합 수용하여 건물 내 넓은 통화 서비스 지역과 깨끗한 무전기 통화품 질을 실현 하였습니다.
구분 |
규격 |
모델명 |
TNC–ROU-NFD |
중계 주파수 범위 |
FM: 88MHz~108MHz, DMB: 174MHz~216MHz, 소방: 443MHz~450MHz |
모델명지원 채널 수 |
대역내 모든 채널 |
대역폭 |
FM: 20MHz, DMB: 42MHz, 소방: 7MHz |
이득(Gain) |
FM, DMB: 50dB ±1dB, 소방(Rx, Tx): 50dB ±1dB |
입력 레벨 |
FM: -40dBm/Total ~ -5dBm/Total |
DMB: -40dBm/Total ~ -5dBm/Total |
|
소방 Rx(지하&ROU방향): -55 ~ -2dBm/Max. |
|
소방 Tx(방재실/옥외방향): -90 ~ -35dBm/Max. |
|
출력 레벨 |
FM, DMB: +20dBm ±1dBm/Total 소방 Rx: +23dBm ±1dBm/Max. 소방 Tx: -10dBm ±1dBm/Max. |
ALC |
FM, DMB: +20dBm ±1dBm 소방 Rx: +23dBm ±1dBm, 소방 Tx: -10dBm ±1dBm |
S/N 비 |
50dBc 이상(CW 1 Tone) |
Spurious |
-50dBm 이하 |
대역 외 발사강도 |
방송통신위원회 고시규격 만족 |
입/출력 임피던스 |
50 Ohm |
입/출력 Connector Type |
N-Type Female |
정재파비(VSWR) |
1:1.5 이하 |
Cooling 방식 |
방열판 냉각방식 |
사용 전원 | AC 220V |
소모 전류 | 300mA 이하 |
배터리 사용시간 | 완충전시 최대 60분(FM, DMB, 소방 Full 장착시) / DC 12V |
크기(W x H x D) | 266mm x 375mm x 88mm |
- 이전글분배기 23.05.11
- 다음글TNC-MHU-NFD 23.02.22